您好:我有一台富士NBO的PLC,想知道它的通信端口功能,以便做通讯线,希望各位高手赐教。谢谢。

38135
cvlsam 版主
文章数:12489
年度积分:746
历史总积分:38135
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/7/22 18:29:00
#1楼
1,7    SG
2,8   5V
4     RDB(RXD+)
3    RDA(RXD-)
5    SDB(TXD+)
6    SDA(TXD-)
這是N系列PLC的MJ端口定義
1.直连编程电缆  
     将水晶头的4(RXD+).6(TXD+)脚的导线与9芯孔头的5脚连接(该脚是RS232的地),
3脚(RXD-)通过2.2k欧的电阻与9芯的3脚相连,
5脚(TXD-)通过2.2k欧电阻与9芯的2脚相连
2.通过RS232-RS422转换头相连
     到电脑市场购买一个RS232-422转换头,按转换头的说明书的说明与6芯水晶头连接就可

1003
bdmcyzp
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2007/7/22
发站内信
发表于:2007/7/22 18:50:00
#2楼
[注意]
谢谢大哥提供富士PLC资料,我回头试一下。
1003
bdmcyzp
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2007/7/22
发站内信
发表于:2007/8/5 21:07:00
#3楼
這是N系列PLC的MJ端口定義
1.直连编程电缆  
     将水晶头的4(RXD+).6(TXD+)脚的导线与9芯孔头的5脚连接(该脚是RS232的地),
3脚(RXD-)通过2.2k欧的电阻与9芯的3脚相连,
5脚(TXD-)通过2.2k欧电阻与9芯的2脚相连  
请问这种方案为何不能联机。表情