我们工厂有一制冷压缩机250Kw,它的电流都在230-250A,负荷率大的时候也是如此,按照功率的计算公式,P=1.732*380*250*cos 它的实际消耗功率只有100多千瓦,为什么会这样,铭牌标注原因还是计算公式原因造成了不相符。
1006
hzl00
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2007/7/26
发站内信
发表于:2007/7/26 22:43:00
#1楼
他标注的是制冷量
1055
friend1980
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2007/7/9
发站内信
发表于:2007/7/27 22:36:00
#2楼
In=?你不要只看电流表并联电容或使用软启动都会这样
1055
friend1980
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2007/7/9
发站内信
发表于:2007/9/29 12:47:00
#3楼
功率因数不一样,,实际电压,实际电流,是多少