发表于:2007/7/12 0:02:00
#0楼
小弟最近安装了一台安川P5 132KW的的引风机(某路桥公司的搅拌站-混凝土/沥青搅拌) 安川的机
器在运行过程中炸机了 于是使用了深圳正弦的SINEE005--132KW的机器,
控制板的接线端子
FI(安川的模拟量给定4~20mA)--IS(正弦的模拟量给定4~20mA)
FC(安川的地)--GND(正弦的地)
M0 M1(安川的运行中信号)--A C(已将F3.31故障继电器定义为RUN)变频器运行后给PLC一个信号表明变
频器控制的引风机已运行 也试过将Y1和+24V接到一个24V中间继电器的线圈上,然后将原来安川M0 M1的
线接到中间继电器的一组常开点上。
S1--RUN(运行)
S2--F/R(正反转)
RST--RST(故障复位)
COM--COM(数字量的地)
启动停车/频率给定都是PLC给定的信号 加减速时间都为100S
转矩提升0(自动转矩提升)/4(出厂值)/31~34(正弦定义风机水泵用)/35(V/F曲线)
运行了一个月左右出现以下故障:(首先确认,一次线没有漏电保护器)
正在运行时,所有设备的接触器线圈掉电,PLC的故障灯亮,空开没跳(变频器该路的空开为315A,
接触器为330A)。变频器报SLU稳态欠压,故障时电流为128A,直流母线电压为382V(应该是变频器运行
过程中突然断电引起的)。重新启动有时候能启动起来,有时候一启动就断电。起初怀疑控制线路受干扰
引起,将控制板接线端子去掉,改为变频器键盘启/停,频率给定。结果仍然是有时候能启动起来,有时
候一启动接触器就跳电。正常运行3小时左右(30Hz正常运行时,输出侧电流为148A;50Hz正常运行时,输
出侧电流为244A,仔细监测电流发现始终没有超过额定电流,包括故障报警时)又莫名其妙的跳电(接触器
线圈掉电,空开没跳)。
检查了空开和接触器的接线端螺丝,没有松动和发烫现象。
引风机电机是西门子的132KW 4极交流异步电机 摇了绝缘为5兆欧 三相绕组都为0.4欧 变频器输出侧
到电机的电缆长度为15米左右。
急啊!!!!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
小弟才疏学浅,没办法确定故障原因,望各位大虾出谋献策,感激不尽啊!
