907
jgli
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/7/11 17:35:00
#0楼
需要将两个系统的PLC用LK401连起来实现通讯(两边的PLC型号均为C200H)。现在的问题是两个系统之间约定的信号比较多(>20),原来旧的程序上已经用了LR4.01~LR4.15及LR5.01~LR5.04,而我做改进的时候必须要保留原来的约定信号不变。请问其他的一些约定信号是否是在不冲突的前提下随意设就可以(如LR6.01、LR7.06....)?

     本人是新手,请各位前辈不吝赐教!
     先谢过各位了!
自强方能无悔!
907
jgli
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/7/13 14:56:00
#1楼
郁闷啊,怎么一直都没人回复?
是不是问题太白了...
自强方能无悔!
5327
ytleader
文章数:1151
年度积分:63
历史总积分:5327
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2007/7/16 15:45:00
#2楼
用过LK201 的