您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:9个,阅读:2401 [上一页] [1] [下一页]
958
74748
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2007/7/5 22:25:00
#0楼
火力发电厂给煤机变频器,在运行中隔4、5个小时,就跳闸。变频器故障显示为,过流保护。变频器显示的空载电流偏大。机械部分故障已排除。更换同型号的变频器,还是同样的状况。更换电机及到变频器的电缆,故障依旧。就地操作及DCS远方操作,情况一样。用出现故障的变频器启动同类型的给煤机,空载电流正常,运行时电流也正常。至今还没找到毛病所在。请各位高人朋友指教。谢谢!表情表情
1193
ufocome
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2003/9/15
发站内信
发表于:2007/7/6 8:36:00
#1楼
你换个大一级的变频器试一下。
1374
cuihh
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2004/7/15
发站内信
发表于:2007/7/6 10:39:00
#2楼
变频器裕量不够,选大一点的
958
74748
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2007/7/6 21:51:00
#3楼
我厂共有六类型相同的给煤机。如果说变频器裕量不够,但其他几台运行正常,如何解释。我有作了如下试验:用出现故障的变频器启动同类型的给煤机,空载电流偏大,运行时电流也偏大。控制回路有问题或干扰能造成这种现象吗?
957
bjphsl
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/7/11 12:04:00
#4楼
可能是给煤机使用时间太长了,运行起来以后电流增大.
          变频器维修专家
957
bjphsl
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/7/11 12:06:00
#5楼
建议换一个容量大的变频器试一下.
          变频器维修专家
952
xunyaks
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2008/5/20
发站内信
发表于:2008/5/20 14:29:00
#6楼
我也发现同样的问题,我用一台3.7KW的变频器,电机功率为3KW;每8小时出现6次过流保护现象.工作电流最大为5.2A.后我购了一台4KW的变频器,接上去几乎每次启动都会出现过流,显示电流为8.2A,后用另一台4KW的变频器接上运行一直正常.我也纳闷.
1164
xxty
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2004/3/28
发站内信
发表于:2008/5/21 13:52:00
#7楼
首先排除接线问题 排除因为接触不良,缺相等因素引起的跳闸
如果排除了一些电气上的故障,那问题也有可能出现在其他方面,那台给煤机是不是比其他台重,或是机械上没上油,造成负载加大,或则这台机器的煤不一样,比较特别,送起煤来比其他台吃力
这样可以把电流保护值设置范围大些看看
1416
新三毛
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1416
注册时间:2004/1/3
发站内信
发表于:2008/5/21 16:40:00
#8楼
我处理这些故障非常多...是你参数设定有问题
潘兴良
8017
zmzhang
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:8017
注册时间:2006/3/13
发站内信
发表于:2008/5/21 22:20:00
#9楼
以下是引用新三毛在2008-5-21 16:40:00的发言:
我处理这些故障非常多...是你参数设定有问题
那应该注意哪些参数的设定?谢谢!(以后碰到类似情况就有数了.)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007