您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:764 [上一页] [1] [下一页]
1686
电1234
文章数:300
年度积分:62
历史总积分:1686
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/6/30 21:01:00
#0楼
我厂一台主变31500KVA     一次侧35KV额定电流是519。6A  变比是800/5  二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5   使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常
1686
电1234
文章数:300
年度积分:62
历史总积分:1686
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/7/1 20:45:00
#1楼
自己顶
2457
易控微网
文章数:385
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2007/7/1 21:15:00
#2楼
接线方式选择是不是有问题啊??
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1686
电1234
文章数:300
年度积分:62
历史总积分:1686
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/7/1 21:44:00
#3楼
外部接线改过多次,没有效果,而且检查原先外部接线,也未发现错误。
1919
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1919
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/7/2 7:28:00
#4楼
变压器接线组别?电流相位差异?有一、二次接线图么

欢迎光临我的BLOG

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006