发表于:2007/6/30 21:01:00
#0楼
我厂一台主变31500KVA 一次侧35KV额定电流是519。6A 变比是800/5 二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5 使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常