您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:2378 [上一页] [1] [2] [下一页]
971
hqxue79
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/3/4
发站内信
发表于:2007/6/29 16:59:00
#0楼

某三相异步电动机的额定电压为 380 V,其交流耐压试验电压 为多少V?
我问了几个人,有的说是500V,有的说是1000V,大家可以讨论一下吗?
谢谢!
1172
jiangguoming
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1172
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2007/6/29 17:40:00
#1楼
应该是500伏
957
zhangfengcai
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/6/1
发站内信
发表于:2007/6/29 21:18:00
#2楼
是500V
1589
yhj74115
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/2/5
发站内信
发表于:2007/6/29 21:30:00
#3楼
电机的相间绝缘最底为0.5M欧姆,用500伏兆欧表测量
3384
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3384
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2007/6/29 22:18:00
#4楼
1.414倍
971
杨柳轻风
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2007/6/4
发站内信
发表于:2007/6/29 23:26:00
#5楼
220-380V的用电器耐压测试都是用500V摇表摇测,相对相,相对地能满足0.5兆欧就是合格的.
1181
1982
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1181
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2007/6/30 0:35:00
#6楼
1760伏
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/30 11:19:00
#7楼
低压设备没必要做交流耐压,用500V摇表摇下就行了
欢迎光临我的BLOG
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2007/6/30 22:24:00
#8楼
请问1760V是怎么算的,我以前修电机时是500V
971
hqxue79
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/3/4
发站内信
发表于:2007/7/2 11:10:00
#9楼
但是我在电工手册上查出来是1000多伏,晕了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299