您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1221 [上一页] [1] [下一页]
1023
liuy212
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2007/6/29 14:21:00
#0楼
进口的某种中间继电器的触点单组的最大开关电流为10A,我们单位一个所谓的老师傅,用三组并联起来,希望能够开关24VDC/500W的负载,我不知道这种接法是否正确!但是结果是出厂的这种继电器触电所烧无数,故障率达到了五成以上!我是怀疑这种用法的正确性,有没有人在着方面有什么高见的,尽管讲讲!
1083
养家真辛苦
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2007/4/22
发站内信
发表于:2007/6/29 14:37:00
#1楼
这样的做法我们也采用,不过没有你所说的那种故障。单个触点容量不够时,可以并联多个触点,但要保证开关闭合的同步性。我这样认为,有不对的地方请各位高手指教。
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2007/6/29 16:13:00
#2楼
我认为不对,并联多个触点,因为是机械触点,不能保证开关闭合的同步性,总是有先后的,所以老烧。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1233
周游
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2007/6/29 19:26:00
#3楼
这样的我也用过,确实是比用单个触头耐用一点

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004