#0楼
我们以前做过OMRON 的通讯程序,由于OMRON的HOSKLINK协议是公开的,我们就利用计算机通过485向OMRON  PLC 发送一个数据帧(协议符合HOSKLINK协议),然后OMRON就返回了一个数据帧作为应答.我想这应该就是现场总线的雏形吧,.但我现在的问题就是PROFIBUS的物理层是485,那PROFIBUS和485的区别是什么呢?我也可以向485发一个数据帧,然后再返回一个,那我还干吗要那么复杂PROFIBUS呢?如果说PROFIBUS可以添加校验位,那普通的232都能做到.那有谁能告诉我PROFIBUS究竟是做什么用的呢?
1863
mawenxi
文章数:268
年度积分:50
历史总积分:1863
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2007/6/29 14:50:00
#1楼
顶一下
1020
lightwhite
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2006/6/2
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/7/5 11:41:00
#2楼
profibus是总线协议,RS485是接口。
如果你需要20台设备通讯,你会怎么处理?当然用现场总线组成一个网络通讯来得容易。现场总线分配设备地址,也具有管理、诊断、同步等功能。

不过我也对现场总线一知半解的。