977
wangge
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2007/6/24 23:58:00
#0楼
我的电脑ASUS A3E没有串口,买了根SIEMENS USB-PPI+的电缆,在单位连S7-224,时而连不上,后来发现是和PLC的版本有关,CPU 224 REL 01.12 和CPU 224 REL 02.00的能连上,而CPU 224 REL 01.21 的连不上,提示通信超时,请检查端口号,网络地址,波特率和连接电缆。一排PLC 224,电缆只能连上一个,这是为什么?
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/6/25 8:11:00
#1楼
你连不上的是不是CPU224 CN的?
是的话是你的软件版本不对;
977
wangge
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2007/6/25 10:05:00
#2楼
CN的怎看啊?老大。
5375
ytleader
文章数:1149
年度积分:48
历史总积分:5375
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2007/6/27 17:02:00
#3楼
最后一个数字是8