整流变压器参数:
1、交-直-交变频装置(IGBT)的整流电源。
2、变压器一次侧额定电压:10KV;分接范围±2×2.5%。变压器二次侧额定电压:0.725KV。
3、额定频率:50Hz。
4、频率变动:系统非瞬时性运行频率范围:49-50.5Hz
5、安装方式:适合于室内和户外安装。

额定容量(KVA) 6500
一次电压(KV) 10
二次电压(无载电压)(V) 725
短路阻抗(%) 6
联结组别 DY5/Dd12
过载 100%负荷运行、150%运行1分钟

所带负载:
轧机9:1100KW
轧机10:1100KW
轧机11:1100KW
轧机12:120KW
3#剪:380KW
1#锯:400KW
2#锯:400KW
3#锯:400KW

问题情况:工作环境是一套连轧机组,先入轧机9顺序到3#锯,1#、2#、3#锯暂时没有启动,钢进入轧机9时,正要进入轧机10出现堆钢现象,现场拍了急停,传动柜上报错,反应是变压器欠压。。
请求大家的帮助!为什么会堆钢呢??变压器欠压又是由哪些原因造成的呢?
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/24 20:39:00
#1楼
对您说的设备不熟悉,想破脑袋也没想出来他们的运行情况,建议你的标题修改----加上轧钢设备几个字
我只是看看,不说话!
图
925
bgtgxjun
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2007/5/9
发站内信
发表于:2007/6/25 17:45:00
#2楼
与机械设备无关,关键还是电气的问题
1535
SLN
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/25
发站内信
发表于:2007/6/26 17:16:00
#3楼
不是容量不够,就是接线松动。
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/26 19:35:00
#4楼
帮你DD
我只是看看,不说话!
图