发表于:2007/6/19 12:18:00
#0楼
关于下面两个故障的分析,谢谢
故障一
故障的发现其实很偶然,当时现场报告一号站出站流量比正常情况突然增加了10000方,而场站未进行任何开井等增加流量的操作,于是通知相关技术人员到现场处理故障!我们到现场后对与出站流量计量相关的仪表进行了详细检查,也未发现任何问题,在无计可施的情况下,我独自到现场查看,在无意当中发现燃料用气的差压变送器超量程了,因为,燃料用气属于内部计量,平时也不太注意,因此,我就打开了三阀组的平衡阀,燃料用气不计量。回到仪控室时发现故障已经排除!
故障二
一个分输站报告,所有的参数突然都增加了,相应的流量也不正常,一个分输站有对外计量,故障必须马上排除,当我们赶到现场,发现仪表现场显示都是正常的,只是输出到控制器后出现异常,我们认为是仪表输出电流有问题,于是测量仪表的输出电流,但发现输出电流也是正常的,我们又回到仪控室,仔细检查控制器显示情况,除一个温度变送器超量程为低限值,其余均看不出有什么异常之处!在没有办法的情况下,我们采取了笨办法,一根线一根线的拆除即一个仪表一个仪表的断电看显示数据有何变化,当我们将其中一个仪表的连接线断开时,一切都恢复了正常,将那个仪表重新通电时故障又出现了!这个仪表正是超量程的那个温度变送器!
请分析上述两个故障的原因,本人正在写论文。
谢谢!
故障一
