您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:2148 [上一页] [1] [下一页]
984
电工小张
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2007/6/12 23:23:00
#0楼
2个瞬时断开,延时闭合,一个瞬时闭合,延时断开的时间继电器,分别为T1.T2和T3,通电后怎么连接能做到周而复使的运转!
兄弟们,急用啊,今天脑子进水怎么都弄不出来了,麻烦请帮助下,谢谢!!
表情表情表情表情表情表情表情
984
电工小张
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2007/6/13 0:15:00
#1楼
怎么没人说话啊
1009
edword
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2007/6/13 7:36:00
#2楼
以下是引用电工小张在2007-6-13 0:15:00的发言:
怎么没人说话啊
因为看不懂你说的是什么意思
7090
陈景廉
文章数:1854
年度积分:50
历史总积分:7090
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/6/13 12:52:00
#3楼
是呀,我也看不懂。
你干脆把时间继电器上的触点图传上来,我们一看就明白啦。
984
电工小张
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2007/6/13 22:21:00
#4楼
昨天晚上脑子进水了了,弄了2个多小时终于搞好了,其实并不复杂,大家有空也\可以画下传上来,看看有没有其他的更简单的接法...
1014
wx_way
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2007/6/14 17:00:00
#5楼
都不知道你在说什么
不要一味的忍让,要学会争取,学会抗争.