10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/2/29 23:00:00
#0楼
如何与S7-200连接?
CP243-1大约多少钱?用什么驱动程序?表情
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/3/1 8:45:00
#1楼
CP 243-1以太网卡好象不需要驱动。STEP7 V5.2里好象带有。 RMB2964.
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/3/1 9:04:00
#2楼
你需要在装有WINCC5.0的台式机或笔记本上安装一个以太网卡(别忘了装驱动)。分别将CP 243-1和台式机的以太网卡接入以太网中就可以进行通讯了
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/3/1 10:39:00
#3楼
谢谢cht,你卖siemens?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1569
tonny
文章数:223
年度积分:56
历史总积分:1569
注册时间:2003/3/14
发站内信
发表于:2004/3/1 15:15:00
#4楼
S7-200、WINCC5.0连接最方便的是MPI,PC端装一块CP5611(台式机)或是CP5512(笔记本)就行了。点到点的情况下没必要用以太网。
993
铭仁
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2003/5/11
发站内信
发表于:2004/3/1 16:35:00
#5楼
在WINCC中如何设置?
993
铭仁
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2003/5/11
发站内信
发表于:2004/3/1 16:36:00
#6楼
你需要在装有WINCC5.0的台式机或笔记本上安装一个以太网卡(别忘了装驱动)。分别将CP 243-1和台式机的以太网卡接入以太网中就可以进行通讯了

在WINCC中如何设置?
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/3/1 16:58:00
#7楼
S7-200与PC机通讯不需要CP5611,只要用一根编程电缆就行了。6ES7901-3BF21-0XA0
我是做销售的。卖西门子PLC和低压产品。
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/3/2 7:58:00
#8楼
我在天津大丘庄,天丰钢铁公司。yanli888868#126.com。
谢谢cht,你在哪里?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/3/2 8:39:00
#9楼
我在北京,有事可找我。010-88229155/6/7转810     传真:010-68166383     崔洪涛