本厂一台110KW直流电机,工作过程为启动,加速,高速运行,减速,停车,然后重复.在换向器表面老是出现打火,严重时烧快熔,击穿调速器内可控硅模块,估计是换向过电压引起打火对地放电所致,所用调速器为欧陆590,控制部分进口,可控硅模块为国产,调整过速度环,电流环相关参数,因为需要减短升降速时间,提高工作效率如过分减小比例,加大积分时间来减小电流上升率会对生产效率不利,现在想请教高手:如何采取较为简单措施降低或消除这种换向过电压,可否在直流电机侧并联阻容?如何选取相关参数?

4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/13 19:11:00
#1楼
帮你顶