发表于:2004/2/28 15:55:00
#0楼
我公司一台从日本岗崎进口的干式复合机上,用到PSC4000和三菱的A2CCPUR21及A1SHCPU的PLC,A2CCPUR21与外接I/O模块组成14工作子站(这14个I/O模块是cc-link吗?)并通过4根同轴电缆与A1SHCPU上的A1SJ71AR21通讯模块相联接。A1SHCPU通过A1SJ71UC24-R2通讯模块与PSC4000联接。在此设备上三菱PLC主要是控制一些动作,就是控制一些电磁阀、继电器等,而PSC4000主要是控制电机速度,速度的上升和下降,并控制整机的张力,也就是控制变频器(此变频器也是与PSC4000的PLC同个厂家的厂品,厂家的英文名:Reliance electric)。由于本人只对三菱有一些了解,看一些B开头的链接指令至PSC4000的程序时就无法下手了,现求教有哪位大哥知道PSC4000的PLC或Reliance electric产品有所了解,有地方下载资料和软件吗?能否告知一下?不甚感激