您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1339 [上一页] [1] [下一页]
972
loo789
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2007/6/6 22:02:00
#0楼
我单位一动力组 感性负载 ,  线路电流200A 用的是400A的断路器 。 三相电流平衡, 可是400A的断路器(塑料壳式) 三极中的一极发热  电缆线用的是150平方毫米的 接线鼻子换了一次了 可是 断路器总发热 不知道怎么回事  请那位师傅告诉下 谢谢!
7090
陈景廉
文章数:1854
年度积分:50
历史总积分:7090
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/6/7 0:32:00
#1楼
那就换个开关吧
1919
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1919
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/7 6:29:00
#2楼
两侧的接线鼻子都换过了么
欢迎光临我的BLOG
1893
lmz0823
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:1893
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2007/6/7 7:01:00
#3楼
二楼说得对,检查开关才行,可能是断路器的内部有问题了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
2026
msbo-001
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:2026
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2007/6/7 13:35:00
#4楼
换开关试一试
1124
卢秋科
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2006/2/16
发站内信
发表于:2007/6/11 22:12:00
#5楼
我想如果电流同样的话,端子接线可充分接触?也就是上下线鼻和两个触点。
大家共同进步
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/13 19:09:00
#6楼
支持楼上的
表情表情
我只是看看,不说话!
图
926
wjxzr
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2007/6/13 20:38:00
#7楼
把断路器拆开检查一下,看是不是内部接点发热

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006