电机轴功率

1881
dyxwh
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1881
注册时间:2005/7/28
发站内信
发表于:2007/6/6 11:30:00
#0楼
一台IS80-50-250B型清水泵,流量44.3立方米/h,扬程60米,配用15千瓦,交流380伏三相异步电机,经查,泵的进出口阀全开,根据整个供水管网的耗水量不同,泵的输出压力低时(0.2MPa),电机电流反而高(29.4安培),有时还超载达32安。泵的输出压力高时(0.4MPa),电机电流小些(28安培)。难道电机的轴功率不是与泵的输出压力成正比的吗?
请教各位高手。
学而时习之 ,温故知新
1102
shuangfa
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2006/9/28
发站内信
发表于:2007/6/6 21:32:00
#1楼
如是用的压力来自动控制泵.末端用水量大时压力低泵要不断补水,而用水量小时压力大泵就负荷小电流就不一样