* 帖子主题:

绝望中的求救声A540

960
好习惯
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/6/4
发站内信
发表于:2007/6/4 23:15:00
#0楼
我公司有N多三菱A540的变频器,很少断电,有一次断电后,有几台用了四五年的变频器,通电后就报警EUVT.后用热风枪对板子吹吹后,就正常了.因为本人技术有限一直没查明原因.昨天又有一天变频器出现EUVT的报警.我还用老办法处理,通电试机,显示正常,不带电机时也正常,但接上电机,一开机,就报警EGF,(出侧接地故障过电流保护),各位高手,你们有没有碰到这种现象,你们是怎么处理的,望指教.小弟不胜感激.
1040
天伦
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2007/6/5 13:45:00
#1楼
电机是否也漏电了哦,环境比较潮湿吧?
1088
s123456
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2006/5/16
发站内信
发表于:2007/6/5 17:23:00
#2楼
如果电机与变频之间线路没问题的话.有可能是变频检测电路出故障了.
做什么都不容易~~~祝君成功~~~