您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:906 [上一页] [1] [下一页]
1031
yzy919
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2006/2/15
发站内信
发表于:2007/6/1 0:59:00
#0楼
最近碰到怪事
连续烧坏了几个FX1N-60MT的PLC的RS422接口
最后问同事
他们也曾经烧坏过同样的地方
拆开发现烧坏的是同个地方的相同的元件。
不知道为何?///
望高人指点!!!!
1421
芯片级维修
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1421
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2007/6/1 8:07:00
#1楼
一定有高压搭在总线上了。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/6/1 8:52:00
#2楼
呵呵;换成光电隔离的电缆就行了;