您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1663 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

互感器

968
atjpdc
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2007/4/19
发站内信
发表于:2007/5/30 22:48:00
#0楼
请问有一个配电箱中的电表接线,它的一次线从P2穿过,也就是按正常接法来说是错误的,电表是3*1.5(6A)的,互感器是150/5A的,互感器的S2接电表的端子1,S1接端子3,其余的两相都是S2接4,S1接6,S2接7,S1接9,电表端子258分别接ABC三相,跟那个电源进线一致,电表也是正转的,还有互感器的二次侧没有一个是接地的,请问这对测量有没有影响,具体表现为什么现象,该不该纠正过来?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/30 22:51:00
#1楼
豆秸地的话可能会少慢点,不接地应该不要紧吧? 关注中
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1017
zhangho
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2007/5/21
发站内信
发表于:2007/5/30 23:09:00
#2楼
必须接地,安全保护用
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/31 8:19:00
#3楼
我说的不要紧是指-------电表的准确度不受影响!!!!!!
表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
968
atjpdc
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2007/4/19
发站内信
发表于:2007/6/1 0:39:00
#4楼
我的意思是这种接法有没有问题,比如会不会引起电度表转的慢啊,至于接地我补上一根线就可以了,这些已经接好的线再需要改过来吗?就是电线从P2进,S2接电度表的端子1,S1接电度表的端子3,这些都用得着全部掉换过来不?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/1 7:28:00
#5楼
不接地精度不受影响,若要接地必须改线
表情
我只是看看,不说话!
图
21136
877476825
文章数:8763
年度积分:1067
历史总积分:21136
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/2/14 20:25:27
#6楼
以下是引用atjpdc2007/6/1 0:39:00的发言:
我的意思是这种接法有没有问题,比如会不会引起电度表转的慢啊,至于接地我补上一根线就可以了,这些已经接好的线再需要改过来吗?就是电线从P2进,S2接电度表的端子1,S1接电度表的端子3,这些都用得着全部掉换过来不?
不用换。正常计量。
不走寻常路。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/2/15 16:38:37
#7楼
接地是为了安全,计量上没有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005