发表于:2007/5/30 21:59:00
#0楼
各位老师,本院有一台GE双排罗旋CT,功率大概70千瓦.我院一台160千瓦变压器单独为它供电,问题是CT开机没扫描时,与低压屏配套的功率因素补偿屏不会补偿.老是给供电局罚款,请问各位老师怎样解决问题?
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/30 22:34:00
#1楼
调高补偿的设定值---0.99
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
912
蝗虫001
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/5/31 0:16:00
#2楼
老师:就这么简单吗?因为我们CT不用时就没有功率输出,用时瞬间功率达到70KW,智能补偿器反应不及,电力工程师说没办法,补不上了,我想:1先给变压器加2.30KW输出功率的设备,再减小一部分补偿电容容量,不知行不行?
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/31 8:15:00
#3楼
把控制器调为手动,不用电时向电网倒送无功,电力局有奖励的