您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1670 [上一页] [1] [下一页]
1075
kelvinqiu
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2007/5/29 18:44:00
#0楼
事情是这样的,我们公司用的加热器,经过380V变压后为50V,共有6路(每路带3块加热片)输出 ,每块加热片的功率是3KW,设备 的功率是50KVA,这一段时间老是烧电源地线,电源线是16平的,我发现变压器的N端(公共端)与电源的地线连载一起,从这里开始,一直烧到空开断。


我认为是单相接地了,可又不理解,各位高手,能否指点指点啊
1022
按编者
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2007/5/29 19:00:00
#1楼
接地导线不够粗?  我也搞不懂,希望指点
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/5/29 19:07:00
#2楼
3*3*6=54KW
变压器为50KW.已经超载8%.
变压器的效率一般取0.8,则变压器的输入功率为54/0.8=54.8KW.
54.8KW/380V=144.2A输入电流.
导线截面积应该为144.2A/(3~4A)=36~48mm2.
你的16mm2能不烧毁吗?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/29 19:51:00
#3楼
换粗电线,断开N线与电源的地线连接,可能有点问题你没发现。
表情
我只是看看,不说话!
图
1075
kelvinqiu
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2007/5/30 20:03:00
#4楼
应该不会过载的,虽然是总负载是18*3=54KW,但是我肯定通常我们只用12*3=36KW。
这一段时间生产比较忙,很多设备管理来不及,存在操作工随意搬动的现象。
1。我在想,是不是有可能电源进线电缆单相接地呢(380V端)。可又想,不对啊,如果变压器端单相接地了,那么变压器的初始端肯定会烧掉啊,????
2。我知道如果负载端火线接地了,电源地线肯定烧,因为那有大于60A的电流。

还望大家指点第一种情况。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004