一电机的接法

1250
229929994
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2007/5/16
发站内信
发表于:2007/5/27 22:26:00
#0楼
有一台日本日立的高压风机,铭标1.3KV三相220V,有9个出线端,分别为123456789,如图,用万能表测得:17是通的,28通的,39也是通的,说明这是三个独立的绕组,456是通的,且任意二个端的电阻都相同,说明456是一个用三角或星形接法接好的
附件
接上三相220V的接法是14,25,36,789分别接UVW,但是我不明白它为什么要把绕组分得这么乱,有什么作用呢?谢
       一人超生,全村结扎
1179
zylaw5
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2007/5/11
发站内信
发表于:2007/5/28 8:36:00
#1楼
一般风机上好像都是这样的接线端子,至少我接触过的矿用风机是这样,便于星-三角的切换。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/28 10:05:00
#2楼
多电压,多速
表情
我只是看看,不说话!
图
2076
msbo-001
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:2076
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2007/5/28 16:27:00
#3楼
这是多速电机
970
2006豆豆2006
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2007/3/29
发站内信
发表于:2007/5/28 16:53:00
#4楼
我们公司有这样的电机分为4级和8级双速电动机
1250
229929994
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2007/5/16
发站内信
发表于:2007/5/28 21:37:00
#5楼
如何多速?如何多电压?就那个接线柱如何改接,,,,你们说说看
       一人超生,全村结扎
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2007/5/28 23:52:00
#6楼
多数是台3速电机
stop
1250
229929994
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2007/5/16
发站内信
发表于:2007/5/29 21:29:00
#7楼
没有可能是多速的,那是台高压风机,如果变成4P根本没有压力,也没有风量了.而且电机上也没有标是多速电机表情表情表情表情表情表情表情
       一人超生,全村结扎
986
yzs6322
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2008/4/15
发站内信
发表于:2008/5/5 20:22:00
#8楼
这是台延边三角形电机
1030
轩辕迷雾
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/5/7 15:45:00
#9楼
他这样是为了你更好的接线,随便你用什么接法都行的