您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:1070 [上一页] [1] [下一页]
974
280815929
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2007/5/22
发站内信
发表于:2007/5/22 10:31:00
#0楼
那位大哥知道三菱FXon-40MR的PLC怎么样控制两相混合步进电机正反转以及速度?谢谢!






[此贴子已经被作者于2007-5-22 10:34:36编辑过]
国产工控产品专卖http://www.hxdjm.cn
2257
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2007/5/23 10:25:00
#1楼
MR不能控制步进
要MT
ON不知有没有MT
可以用1N或2N的
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/5/23 12:48:00
#2楼
FXon-40MR太老了
用1S/1N的吧
要MT的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003