发表于:2007/5/21 22:22:00
#0楼
西门子802Dsl系统,无论X轴停在什么位置,当执行G1 G90 X210.000 Fxxxx时出现10720 X+软限位报警,但该程序段能继续执行,且下一段G1 G90 Zxx.xxx Fxxxx 也能执行,但再执行X正方向移动程序时,机器就停止执行。不过这时按“复位“并用手轮能正方向移动X轴,直至X移到+240.000才出现10621 X+软限位报警。由于厂家设置了密码,不能查看机床数据MD36110PSO_LIMIT_PLUS和 MD36130 PSO_LIMIT_PLUS2的数据。查诊断手册,10720和10621都为软限位报警,只不过是两种不同的工作模式,在AUTO或MDA时软限位报警是10720,JOG或手轮时软限位报警是10621,奇怪的是为什么两个报警的软限位数据不一样