您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:911 [上一页] [1] [下一页]
922
wdy99
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2007/5/21 21:28:00
#0楼
系统简介:一个开环控制系统,1个SEW的变频器(3kW)带2个交流电机,电机A是2.6kW,电机B是0.37kW(额定电流1.15A,Y接,380V,1415rpm),每个电机前端都安装了热继电器,电机A的是3.7~5.5A(设定在5.2),电机B的是0.8~1.2A(设定在1.2)。

故障现象:电机B在低速25Hz长时间运动或者频繁点动时,B的热继电器就保护,观察变频器输出负载为20%,用钳形表实测电流为1.3A左右,怀疑机械故障,脱开负载后依然过热保护,且输出电流基本不变(负载很小,几乎可以忽略)。提高转速到50Hz,变频器输出降为14%,电流为0.8A左右;提高到55Hz,变频器为13%,电流为0.7A作于;降低到15Hz,变频器为25%,电流为1.5A左右。

这个现象正常吗?如果正常原理是什么?不正常,则如何调整?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/5/22 22:47:00
#1楼
关键是那个热继动作了?就有钳表卡那个贿赂的电流,注意,钳表不能使普通的,要使带谐波分析的,否则测不准50Hz以下频的电流。不要去量总电流,没用。
我是你的朋友
1206
fanshuhua
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:1206
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2007/5/24 22:43:00
#2楼
把热继拆了!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003