不知所错

922
xyt998
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2007/5/18
发站内信
发表于:2007/5/18 10:09:00
#0楼
三相潜水泵三相电流平衡,可以启动运转一会主电路跳闸,中相有些热,断路器特别热,断路器用的是DZ108-20电流整定为14安,
请问各位大侠这是怎么回事,是断路器坏了还是别的什么原因
900
hinet2040-1
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2007/4/17
发站内信
发表于:2007/5/18 11:11:00
#1楼
我 建立了 一个系统集成的群,大家去交流一下21711336
1129
zylaw5
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2007/5/11
发站内信
发表于:2007/5/18 11:40:00
#2楼
万用表测量一下负载线和断路器外壳的对地绝缘情况再做判断
1129
zylaw5
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2007/5/11
发站内信
发表于:2007/5/18 11:44:00
#3楼
潜水泵坏的几率比断路器高,不过也可能是电线的问题。
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/18 12:44:00
#4楼
电缆漏电,对水通了
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1557
cuaijuan
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2007/5/18 13:14:00
#5楼
用摇表 摇绝缘 吧!
922
xyt998
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2007/5/18
发站内信
发表于:2007/5/18 16:23:00
#6楼
先谢谢大家
象这种情况会不会是控制电路地问题?
但是控制电路正常呀,只是断路器跳,断路器起热,有一相有些热
922
xyt998
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2007/5/18
发站内信
发表于:2007/5/18 16:28:00
#7楼
没有呀因为我摸水罐没事呀.铁地
922
xyt998
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2007/5/18
发站内信
发表于:2007/5/18 16:29:00
#8楼
电线应该不会因为三相电流平衡
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/18 17:01:00
#9楼
如果电缆对水漏电------你用手摸罐能试出来???真厉害!!