这是我公司清洗机的程序,其中第845步的指令如何解释,另外=D330Z0 D300,用梯形图怎么编写,我不太会输入这类型的指令.谢谢
1055
gdswy
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2007/5/10
发站内信
发表于:2007/5/14 10:38:00
#1楼
附件:
[本地下载]
1023
ZUOXIAN
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2007/3/25
发站内信
发表于:2007/5/14 23:03:00
#2楼
触点比较指令LD=。D330Z0的值与d300的值相同时,触点为ON.
1055
gdswy
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2007/5/10
发站内信
发表于:2007/5/15 9:46:00
#3楼
Z0又是什么意思.是一个数值吗
1475
ranfw
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2006/12/31
发站内信
发表于:2007/5/15 19:47:00
#4楼
z0 是变址寄存器 ,当z0=1 时,d330z0=d331 .
                             z0=2 ,     d330z0=d332.
1055
gdswy
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2007/5/10
发站内信
发表于:2007/5/16 20:17:00
#5楼
谢谢各位的热心解答,还有一个问题:mov d100 k2m23 ,这条指令又如何解释呢?
939
wngbo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2007/5/2
发站内信
发表于:2007/5/16 21:49:00
#6楼
传送d100到m23-m31
961
sparkish2000
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/5/31
发站内信
发表于:2007/5/18 22:08:00
#7楼
我来看看
961
sparkish2000
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/5/31
发站内信
发表于:2007/5/19 9:28:00
#8楼
哇  楼住可以到网络上下载一个关于三菱PLC的教程,上面都有很详细的解释的!!!或者你 把你的MAIL留给我  我可以给你发一份过去
961
sparkish2000
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/5/31
发站内信
发表于:2007/5/19 9:30:00
#9楼
补充,
K+常数+位=位+常数×4  
比如K3M1  就是指从M1到M12的12位,可以对它们进行字操作,不够16位的补零