您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1756 [上一页] [1] [下一页]
1017
ltyzyx
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2006/9/17
发站内信
发表于:2007/5/10 10:08:00
#0楼
我厂发生重大短路事故,过程如下:在配电室闻到一种奇怪味道,电工开柜检查,当检查到最后一个柜时,在开配电柜门瞬间发生弧光短路,有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线),4个空开(225A两个,160A一个,630A一个)进线端对横梁及3相短路;相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,1600KVA主变烧坏。高压两个主进柜电流速断保护未跳闸,瓦斯,温度保护没接上。电工多次要电柜厂家来人接线均未到位(已说明电流速断保护不能工作),电柜全部为一国内名厂生产。

1:是什么原因造成的。2:电柜厂家有没有责任。
说明:电柜进厂5-6个月,电柜,主变才使用10天左右,试运行,新主变空载4天,5-7天加载200A电流;7天加载400A;8天加载600A,9天900A。短路的那个柜当时有200A电流。低压主进柜已用2年从本厂另外一配电室调来

本配电室建在一氧化车间内,离酸碱工作槽有35米左右,配电室有隔板封闭,但为了降温已把门窗全打开,当时室温30-35度。
6482
yang
文章数:211
年度积分:115
历史总积分:6482
注册时间:2001/3/14
发站内信
发表于:2007/5/10 14:29:00
#1楼
关注中。。。。!
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/10 17:13:00
#2楼
都是酸雾惹的祸!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1019
jack_ns
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2007/5/10 18:35:00
#3楼
没经供电局验收就投入使用?
一般厂家会提供一段时间的保修期,可以追究责任的
-问世间 情为何物 直教人生死相许 …………。
1017
ltyzyx
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2006/9/17
发站内信
发表于:2007/5/11 21:40:00
#4楼
是的没经验收
1019
jack_ns
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2007/5/12 15:13:00
#5楼
没经验收那就追究厂家去
-问世间 情为何物 直教人生死相许 …………。
1017
ltyzyx
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2006/9/17
发站内信
发表于:2007/5/14 8:32:00
#6楼
电柜厂家说是和环静有关。变压器厂家到是不错,又免费给换了个新的。左天新变上牌运行整定时,有一个高压柜不能用(电柜厂家新修的)。另一个高压柜电流速断调不出来。
919
54788
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2007/5/13
发站内信
发表于:2007/5/14 20:26:00
#7楼
都没有开柜散热呀
919
54788
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2007/5/13
发站内信
发表于:2007/5/14 20:26:00
#8楼
都没有开柜散热呀.我们的从没关过
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2007/5/24 12:29:00
#9楼
你们也太大胆了,各种没有完备就送电。你们和厂家各50

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006