发表于:2004/2/20 18:37:00
#0楼
(GP37W2)我做了一个全局脚本“边缘位地址LS203800的上升沿触发使[w:LS0008]=[w:D0088]”
这样我给D88赋值就可以改变当前的显示画面,可问题是,当PLC(FX1S)上电之初,按proface上的赋值按键,要等上十多秒才能跳到我想显示的画面,而以后就完全正常了。这是什么原因?该现象是正常的吗?如不正常如何解决?多谢!
注,proface系统区的20个区域(起始D0)我在强制设置时,一个都没选。所以我在PLC程序中用了D0——D20。
[此贴子已经被luckzw于2004-5-28 17:12:52编辑过]
走进风雨,找寻心梦。。。。。。