您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:1190 [上一页] [1] [下一页]
931
sconquer
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2007/4/3
发站内信
发表于:2007/5/6 21:03:00
#0楼
我们现场有三台水泵各为90KW(额定电流164。3A),两用一备,昨天突然出现跳闸,自己回路上的热继和空开没有跳闸,而把上级三个电机的280KW(3VL5750-1DC36,整定500A)总开关给顶跳了。重新合闸后,电机开始正常运行。
大概3个小时以后,上述现象重新出现,但是合上总开关后,首先启动A泵,出现A泵自己的主开关跳闸,热继没有动作,检查发现A泵电机的一项线圈烧毁,把水泵打开后没有发现任何问题,说明负载没问题,电机的轴承也没有任何问题。经分析可能:
1)电机电源缺相(缺相只可能接触器或开关的触头某一相虚接,因为检查电缆连接的各个接点完好),但是运行2——3年了,而且上述元件都是施耐德产品,感觉应该没问题,
2)电机绝缘老化或者电机质量差了。
大家帮分析分析能不能还有其他原因。

但使我不能明白的是
1)为什么电机不跳自己的开关,而把上级开关给顶跳了,而且出现2次;
2)现在摸280KW开关抽屉(GCK型)有40-50度左右,这是否正常?
3)280KW(3VL5750-1DC36,整定500A)这个开关的选择是不是有点小了?
4)现在的C泵,三相电流170A左右,这样长期超过电机额定电流运行,对电机是否有不良影响?
5)现场运行电压为373AC,这算不算低电压?

望各位前辈能给指点迷津,晚生先谢谢大家了,因为我们的水泵是冷却用的,不能随便停车,如果这个问题不解决将可能引起大祸。

现场非常急处理次事,望大家能帮帮忙,再次谢谢大家!!




[此贴子已经被作者于2007-5-6 22:24:46编辑过]
910
riverjhs
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2007/5/6
发站内信
发表于:2007/5/6 23:06:00
#1楼
水泵长期处于超负荷状态下运转是肯定不行的。
水泵运转实测电流超高,说明负载太大,冷却循环管路是否有堵塞现象呢?
1778
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2007/5/7 1:10:00
#2楼
1: 280KW(3VL5750-1DC36,整定500A)总开关,此开关的热脱扣器整定值是否小于下一级的整定值?请效验一下
2:现场运行电压为373V,正常,不要低于366V以下属于正常(380正负5%);
3:现在的C泵,三相电流170A左右,已经是长期在过载运行状态了,会造成电机绝缘老化,影响电机使用寿命,注意电机温度是否偏高;
4:现在摸280KW开关抽屉(GCK型)有40-50度左右,已经偏高,一般低压电器工作环境在-30至+40度范围,手模都有50度,那里面肯定高于50度,是否开关接触不好?
5:三用一备500A合理,不小;如果三台一起用就小了;
6:检查电机匝间是否有局部短路现象,万用表是查不出来的,用电桥测量

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004