您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:1084 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助

927
ZZM360
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2007/5/4 20:27:00
#0楼
本人这一台三菱FR-A024变频器,没有说明书,网上又找不到,参数不能改写,参考其它型号说明书找出Pr1是60.00 . Pr38是62.24 . Pr77是0,不管何种模式下改写都不能存入.包括Pr77,望知道的相教,谢谢
927
ZZM360
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2007/5/5 12:47:00
#1楼
谢谢各位师傅赐教,机器是好的,现在在用,只是想把速度调高一点,我是先按[设置],再按数字选择功能码,按[退出]读出该编码参数,按[输入]参数闪动,按数字修改参数,再就不管按那个键都不能写入,包括Pr77也一样,不知该如何操作
933
haotao
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2007/1/23
发站内信
发表于:2007/5/5 16:03:00
#2楼
参数可能被锁定了.恢复一下出厂值不就可以改写了吗?参数Pr999出厂值设定.
927
ZZM360
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2007/5/5 17:59:00
#3楼
谢谢你,只是这台机器是电脑板控制的,有些参数恢复出厂值机器就可能不能正常工作了,
1005
LIUTUAN6618
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2007/1/22
发站内信
发表于:2007/5/6 10:31:00
#4楼
我记得参数设置模式好像是Pr79中的1,2,3,公三种模式.
927
ZZM360
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2007/5/7 18:33:00
#5楼
谢谢各位师傅,已经搞定了,是在键盘模式下把Pr77设为2就可以了