您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:3966 [上一页] [1] [下一页]
1235
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2007/5/4 19:32:00
#0楼
我们公司有一台5000KVA 35/10KV和两台2000KVA 10/0.4KV的变压器
现在需要算一下空载损耗的大小 我查资料是 空载功率=励磁电阻*空载电流的平方
空载电流算出来了 可是励磁电阻怎么算啊
还有 谁有经验算法可以给我讲解下吗? 谢谢啊!表情表情表情
1235
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2007/5/7 14:41:00
#1楼
好可怜 怎么没有人帮我啊!!!!!!!!!!
1235
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2007/5/7 14:41:00
#2楼
好可怜 怎么没有人帮我啊!!!!!!!!!!表情表情表情
960
adjcy
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2007/5/7 16:22:00
#3楼
P=1.732*U*I*COSφ   就可以的
1235
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2007/5/7 16:52:00
#4楼
不对啊~~~~~~~我说的是变压器不带负荷的情况下空载损耗
1778
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2007/5/8 11:22:00
#5楼
变压器的功率损耗可分为固定损耗和可变损耗。固定损耗就是空载损耗啊!也就是铁损和励磁功率损耗;它于变压器的容量以及电压的高低有关,而与负载的大小无关。
空载损耗可分为有功和无功损耗;Q=I%S/100
Q——空载损耗中的无功损耗(千乏);
I%——空载电流占额定电流的百分数;
S——额定容量(千伏安)


关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004