您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:3375 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
zjfhfangnn
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2007/1/29
发站内信
发表于:2007/5/1 22:15:00
#0楼
今天五一节,可我花了整一天时间也没编成,因我是个新手,所以在此有求各位了,谢谢,谢谢!
具体是这样的:
1、四台同功率的泵,正常情况下,单泵即可满足负荷,但是由于启停频率太高,所以设置四台泵。
2、四泵能自动轮流各工作一次,如遇故障泵则自动跳过。
3、如单泵运行一定时间后(一般4min),尚未达到停止位,则依顺序由下一台泵帮助工作。
4、压力上限停止,压力下限工作。
5、FXos
表情
1034
zjfhfangnn
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2007/1/29
发站内信
发表于:2007/6/29 6:11:00
#1楼
唉,没有人帮我啊,哪怕是提个醒也好啊,谢谢了。
936
dalang1982
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2007/6/29 12:01:00
#2楼
2轮流工作你可以根据每个泵的起停来进行泵的轮换,故障要有输入判断,就能跳过.
3你可以设置时间判断,然后把状态转移到下1个泵.问下,你的泵就一个起停,还是用变频的.
4用上下限+限位就行.
我现在做的跟你的差不多,目前思路是有,但所需程序太大,我用的是FX1S,只2000步程序,所以俺也来论坛求救啊.......
1534
langman
文章数:305
年度积分:50
历史总积分:1534
注册时间:2006/6/19
发站内信
发表于:2007/6/29 13:31:00
#3楼
很像做过的8工位的机台,而且任何一个工位都可以随意开启或关闭。
1034
zjfhfangnn
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2007/1/29
发站内信
发表于:2007/6/29 16:53:00
#4楼
以下是引用zjfhfangnn在2007-6-29 6:11:00的发言:
唉,没有人帮我啊,哪怕是提个醒也好啊,谢谢了。
你好,我现在可以实现由电接点压力表上下限控制的四泵轮值(不需变频),也就是说每次启动均由上次工作那台的下一个。也可实现超时情况下由下一台帮助工作。但是我实在想不出在某台泵故障的情况下,怎么把它排除在轮流之外。
936
dalang1982
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2007/6/29 17:18:00
#5楼
你没用到PLC吗?电接点压力表上下限就俩个触点,你是用外部继电器完成的轮流吗?如果你用到PLC的话,电机故障就给PLC一个信号,当需要启动一台泵的时候,如果故障,利用故障信号切断启动,再跳转下一台不就行了.
1034
zjfhfangnn
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2007/1/29
发站内信
发表于:2007/6/29 20:56:00
#6楼
楼上的谢谢
我是用到PLC啊,也分配了四个触点(X004~X007)作为四个泵各自的故障信号,但是我PLC程序编不出来,怎么才能因某个故障触点接通而跳过循环。
呵呵,我是个新手。


[此贴子已经被作者于2007-6-29 20:56:45编辑过]
906
wyonghuming
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2007/7/1
发站内信
发表于:2007/7/1 10:22:00
#7楼
如果你看到此贴,你就联系我,我也许能帮助你      QQ:389786211
1034
zjfhfangnn
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2007/1/29
发站内信
发表于:2007/7/4 21:00:00
#8楼
楼上。谢谢。
974
jin3140
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2005/11/23
发站内信
发表于:2007/8/12 7:56:00
#9楼
如果你还是没有解决,那就联系我的QQ吧。呵呵!    32076320

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005