一根四芯电缆断了一芯。请教如何能不破坏电缆把断点找出来表情表情
966
520zgh
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2007/4/6
发站内信
发表于:2007/5/1 11:05:00
#1楼
顶上表情表情
950
风吹树
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2007/5/1
发站内信
发表于:2007/5/1 11:55:00
#2楼
用感应断电测试电笔测量就查得到啦!
1020
cold-sniper
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2007/3/22
发站内信
发表于:2007/5/1 19:21:00
#3楼
电缆两头能碰线试么?

断点测试笔那个东东感觉不怎么准  不会用
2191
vesapro
文章数:468
年度积分:50
历史总积分:2191
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2007/5/1 19:32:00
#4楼
一头四跟线短接,另一头逐个量通断1
946
维修电工一员
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/3/29
发站内信
发表于:2007/5/2 18:30:00
#5楼
在已知电缆长度的 前提下,测其两端电容比
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/2 21:11:00
#6楼
把楼上比出的结果,再与电缆的长度去比,故障点就出来了
表情
我只是看看,不说话!
图
909
zhoumeitu
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2007/5/2
发站内信
发表于:2007/5/2 21:31:00
#7楼
可以一头断开,一头一根一根接入220相线找出哪一根,然后用感应电笔测得位置.这方法很好.
977
baishuilq
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/1/1
发站内信
发表于:2007/5/2 21:31:00
#8楼
1、将通的三根线接地,断的线一接火。注意另一头的安全。
2、一手拿数字万用表的黑表笔,一手拿红表笔平行于贴着电缆行进。
    当表中数字明显变化时,断点就在表笔下。
    数字万用表置是最小交流电压档位置。