971
邓秋实
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/11/5
发站内信
发表于:2007/4/27 13:06:00
#0楼
主要环境:
            变频器:安川L7 7.5KW
            同步电机:宁波欣达  7KW / 16.8A/  32极 / 320V / ...
同步电机在首次运行前,必须进行《磁极自学习》,除非电机参数表上已给出。
在设置好变频器中其他各类参数和电机基本参数后,进行电机自学习“T1-01=4”   自学习能顺利进行,并记录了“E5-11”。   但是问题在于: 空载试运行时无论正反转,曳引轮都会朝同一个方向溜车(大约1/4圈) 比方运行正转,曳引轮会朝反向转约1/4圈(反溜的速度不太快)  当反向运行时,曳引轮会反向溜约1/4圈,稍停顿后又按照已社定频率运行。。。。。此问题空载时倒觉得没什么大不了,但一旦运用在电梯上 ,则会产生严重的溜车(朝重的一侧溜车)
刚开始我们还以为是电机参数设置不对,遂重新做了全方面自学习“T1-01=0”  各参数变化在允许范围内。包括“E5-11”。
问了安川变频器的人 ,表示没有遇到过类似情况。
也问了宁波欣达电机的人,他们表示电机绝无问题,让我们换变频器试试...
问题在于,我们平均每天都要做这样的自学习3遍以上,一直都无现象,只是最近遇到过 2 次。但都无法解决。
望各位大人不吝赐教!
971
邓秋实
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/11/5
发站内信
发表于:2007/5/6 14:55:00
#1楼
论坛里没大鸟了么?!
1114
聂浩
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/1/11
发站内信
发表于:2007/6/23 21:14:00
#2楼
加个称重补偿仪!再把H3-15设为1,S1-24,S1-25,设置为负数