您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:8369 [上一页] [1] [2] [下一页]
1173
litrous
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2004/2/17 10:24:00
#0楼
[fly]请问Fx2N-48MR-001是继电器输出,可以用来控制步进电机吗?[/fly]
2099
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/2/17 10:47:00
#1楼
不能吧,你继电器不可能产生那么快的脉波,也很容易坏,你需要使用一个MT后缀的
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
5693
yhwd1118
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2003/7/2
发站内信
发表于:2004/2/17 10:53:00
#2楼
MR是继电器输出,动作频率不能超过20HZ!当然不能用来控制步进电机!
MT是晶体管输出,动作频率可达100KHZ!

864
shaniao
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2002/4/11
发站内信
发表于:2004/2/17 11:00:00
#3楼
三菱有专门的步进电机驱动模块
3042
mole1979
文章数:845
年度积分:50
历史总积分:3042
注册时间:2003/5/26
发站内信
发表于:2004/2/17 13:35:00
#4楼
如果沒有特別要求,使用fx1n好了,只是少了一些指令,速度慢點,但是便宜,而且不需要運動模塊就可驅動步進馬達,
969
falconn
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2003/11/14
发站内信
发表于:2004/2/17 14:15:00
#5楼
使用FX-10GM定位模件,可以200K
工控无极限,难寻同路人
2603
迷路者
文章数:680
年度积分:50
历史总积分:2603
注册时间:2004/2/6
发站内信
发表于:2004/2/17 17:31:00
#6楼
各位大侠,FX2N有Y0、Y1两个触点是晶体管输出可用来做脉冲输出呀
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1173
litrous
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2004/2/17 17:39:00
#7楼
那也得是晶体管输出的才行!我现在知道了!

[此贴子已经被作者于2004-2-17 17:39:46编辑过]
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/2/17 19:24:00
#8楼
附件

一本上百頁的中文說明書跟你換表情
图
1173
litrous
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2004/2/17 22:09:00
#9楼
说明书我有啊,购机送的!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报