您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:3542 [上一页] [1] [下一页]
971
邓秋实
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/11/5
发站内信
发表于:2007/4/24 11:07:00
#0楼
电梯环境: 欣达同步曳引机;安川L7变频器。
问题描述:电梯在完成初步组装后开始开慢车,发现一旦启动运行总电源上的漏电保护开关就会跳掉! 刚开始怀疑是电机侧有漏电现象,遂拆除控制柜至电机动力线,再次启动,这时候漏电保护开关并不跳闸,只是变频器出现输出缺相(属正常现象)但,电机侧接线均正常。无奈中只得跳过漏电保护开关不用,直接接到空开上,这时候电梯能正常运行。
请问:同步电机控制这一块是不是不能使用漏电保护开关?国标上是不是有明确描述不能使用漏电保护开关?
要是能使用的话,开关容量与电机之间有什么配对关系?  此情况如何解决?
971
邓秋实
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/11/5
发站内信
发表于:2007/5/6 14:55:00
#1楼
论坛里没大鸟了么?!
1404
sunxs1973
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1404
注册时间:2003/3/22
发站内信
发表于:2007/5/6 15:01:00
#2楼
开关应大一规格,并漏电保护电流选200mA的。


[此贴子已经被作者于2007-5-6 15:01:45编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002