发表于:2007/4/21 11:26:00
#0楼
本人在实际工作中遇到这个问题,敬请大家帮忙。
我公司承接的一个LED夜景工程由三相五线制供电方式,其中负载均为开关电源(主要是将交流220V转换成直接12V),现在出现如下情况:三相的负何电流分别为Ia=28.6A;Ib=30A;Ic=26.3A. 按理来讲这样的负何是算平衡了。然而零线却出现了62A的电流,如此情况好象无法满足基尔霍夫定律。使用数字钳形表的型号是VC3266A,另三相线电压分别为:AB=400V;AC=400V;BC=399V;相电压分别为:AN=231V;BN=229V;CN=229V.