发表于:2007/4/20 10:06:00
#0楼
我们一台差压变送器.是单端毛细管.测1M油位的/测的是油罐,从油罐底部用U形管方式引油压到油罐侧面,高于底部50CM处,在那侧面装上差压变送器毛细管法兰.(毛细管二米,单端)然后把差压变送器固定在油罐靠上部侧面,从侧面用普通导管引压到油罐上面空气部分.静压是4MPA的,现在问题有了.我们安装的时候,加静压到2MPA,然后看油面为25CM(法兰水平线低于液位水平面25CM)我们把传感器校正为25CM.然后加油,减点油,数值均正确变化.但是把油罐压力放完之后,油位高度没什么变化,而差压变送器却变化了10多CM.为什么呀?