求助...我有几台日立L300P150H型15KW变频器,送点正常,0Hz启动也正常,但是只要提升频率马上报警,模块和光藕PC929都换了还是不行,请赐教,十分感谢,电话05364239777,传真05364233333
992
yuanjiarong
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2007/4/21 15:34:00
#1楼
你调整基频参数50赫兹到60赫兹试试看,我也碰到过相试的,改变基频参数后就好了
1007
变频小帅虎
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2007/5/27
发站内信
发表于:2007/6/4 20:20:00
#2楼
到底报什么警,你说清点,13861859232