我厂是三相四线制供电。由于某设备一相接地,但保险没断,空开没跳,致使一台规整流焊机不能工作,单相插座不能使用,其他设备正常工作。用电笔测三相电源一相不亮,即该相接地。我认为是 接地相提升了地线电压的原因,但不知为何保险没断,空开没跳。接地相接地电阻为400欧。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/4/26 12:58:00
#1楼
可能是,接地电流未达到动作电流,但线路末端压降较大。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/4/26 13:11:00
#2楼
查零线