1104
sunpengaaa
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2007/4/16 15:28:00
#0楼
请问  我有个AC110V单相电机 不知道为什么电源接通时有时正转有时反转 谁能告诉我为什么啊?
1104
sunpengaaa
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2007/4/16 15:47:00
#1楼
应该说是每次接通电源时旋转的方向会自动变化
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2007/4/16 20:40:00
#2楼
这里有两个原因:一是电容失效,或电容容量不足,二是副绕组断线.
1104
sunpengaaa
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2007/4/18 11:07:00
#3楼
谢谢你能告诉我