您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:3253 [上一页] [1] [下一页]
1201
river8
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2007/3/8
发站内信
发表于:2007/4/15 20:40:00
#0楼
老信及各位大师请帮忙,高压防跳原理及电路图。多谢。
最好能解释一下原理。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/4/27 19:42:00
#1楼
说详细,说清楚
我只是看看,不说话!
图
1201
river8
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2007/3/8
发站内信
发表于:2007/11/12 21:16:00
#2楼
转摘:“防跳跃”,就是开关当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/11/24 13:19:00
#3楼
明白一点了!
希望楼主继续
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1427
不不
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2008/11/24 17:25:00
#4楼
我这里截不部份图可参考一下
1427
不不
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2008/11/24 17:26:00
#5楼
附件

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004