您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1802 [上一页] [1] [下一页]
1013
sagaseen
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2007/4/15 1:21:00
#0楼
最近小弟奉命为单位一台100多KW的设备加装电度表,因仓库有一台库存的三相四线电度表,为了节约支出,决定使用这台库存的。但看了一下其它设备原来装好的电度表,发现都是三相三线的,再想起以前的师傅曾说过,动力设备使用三线的表就可以了。
到此产生一个疑问:虽然说动力设备是使用了三相电机,三相负载应该是平衡的,三相三线的表理论上即使三相不平衡也可以准确计量;但一台设备并不是只有电机一种负载,还带有电加热(星接且带中性线)、单相照明类的负载,正是因为有了单相负载,三相一定是不平衡的,而且三相三线的表只有二元件,B相电流是不经过计量元件的,如果这些单相负载是接在B相和N之间,岂不是会有漏计?
不知道我的想法是否正确,请各位师傅帮忙解答一下。
1013
sagaseen
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2007/4/15 23:08:00
#1楼
自己顶一下。各位师傅帮帮忙吧。
1030
zpy
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2002/1/19
发站内信
发表于:2007/4/16 0:06:00
#2楼
bang帮忙顶
960
3543770
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/4/16
发站内信
发表于:2007/4/16 23:12:00
#3楼
电动机可以使用三线的表,三相不平衡时需使用四线的表才准!
21128
877476825
文章数:8757
年度积分:1059
历史总积分:21128
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/4/23 13:45:52
#4楼
三相电表用两个互感器计量。电表内部B相已经经过换算了,所以不会出现楼主所说的情况。
不走寻常路。
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2013/4/23 19:33:13
#5楼
都是三相三线的电源用三相三线的表,普通三相四线制电源用三相三线表不准会漏记。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004