您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1069 [上一页] [1] [下一页]
1778
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2007/4/12 11:37:00
#0楼
假设变送器SP的量程为:0-1MPA,当目标压力为0.6MPa时,请问:它的反馈量是多少ma(用4ma-20ma时)?能否讲一下换算的详细过程?我现专到牛角尖上出不来,请高手一界?表情表情表情
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/12 14:29:00
#1楼
[(20-4)*0.6]+4=13.6mA


[此贴子已经被作者于2007-4-13 10:42:10编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1778
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2007/4/12 21:10:00
#2楼
啊!!!太谢谢老信师父了!终于矛塞顿开啊!
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2007/4/13 10:26:00
#3楼
以下是引用xinjihua在2007-4-12 14:29:00的发言:
[(20-4)/0.6]+4=13.6mA

公式有点错误哦,应该是(20-4)X0.6+4=13.6mA
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/13 10:43:00
#4楼
以下是引用zhouqiang021在2007-4-13 10:26:00的发言:
以下是引用xinjihua在2007-4-12 14:29:00的发言:
[(20-4)/0.6]+4=13.6mA

公式有点错误哦,应该是(20-4)X0.6+4=13.6mA
谢谢提醒!
键盘输入错误.
辛勤耕耘,终将会有收获!