本人刚学习PLC ,对PLC语言不是很了解 尤其是数据在程序中的转化过程   还有流量输出   秒流量累计 怎么实现  希望高手大虾指点一下     83393313 期待中
暂时空白
917
凤求凰
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/11 10:40:00
#1楼
加上秒脉冲 以后的数据的存储器里的累加进位怎么做
暂时空白
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/4/12 16:14:00
#2楼
秒脉冲上升沿触发,用一个通道进行秒流量的加计算
                 我是一只小小鸟
917
凤求凰
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/12 17:26:00
#3楼
谢谢朋友 不过我还是不清楚   一个在一直流动并时时采集的数据  进了PLC 也一直在计算变化  的数据  怎么能跟秒脉冲划上等号呢   +了个秒脉冲通过记时采集统计  .......想起来了,是不是跟采集的信号有联系呢  采到的信号是   流量/小时 有关呢
如果是这样  加秒脉冲实现   下一秒的数据怎么得到 总不能并上一个 2秒的脉冲信号 得到数据跟头一秒的数据相加呢    还有实现记量的进位统计怎么 弄
希望你跟你成为朋友  我刚开始学  希望能有个高手指点一下
暂时空白
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/4/12 17:35:00
#4楼
你的流量计是L/H,那么除以3600就是L/S,这个值用每秒的的脉冲来进行累计,哪就是总的流量。PLC的采集时间肯定小于500ms的,所以,不用担心数据采集速度的问题。
                 我是一只小小鸟
917
凤求凰
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/12 17:45:00
#5楼
下一秒的数据怎么采  加QQ聊行不
暂时空白
917
凤求凰
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/12 17:50:00
#6楼
还要实现下一秒的数据累加啊我弄不明白 是不是用2秒的脉冲采集 存放阿
暂时空白
917
凤求凰
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/12 18:39:00
#7楼
....秒流量的加计算时怎么回事  我找不到答案
暂时空白
917
凤求凰
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/12 18:42:00
#8楼
....秒流量的加计算时怎么回事  我找不到答案
暂时空白
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/4/13 10:54:00
#9楼
参考程序
附件:
[本地下载]
我写的程序,参考一下。不明白继续跟帖