FX2N-4AD-TC 摸块 他只能用于类型K和J的热电偶吗?

我的热电偶是S分度号的,可以用吗?
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/4/7 16:36:00
#1楼
只能用于类型K和J的热电偶
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1101
laok
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2005/5/5
发站内信
发表于:2007/4/7 16:55:00
#2楼
谢谢,

如果我只能用S分度(0-1300摄氏度)类型的,可以有哪些模块(其他品牌也可)可供选择?