您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:2479 [上一页] [1] [下一页]
995
jyenjoy
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2007/4/6 13:25:00
#0楼
小弟新接手PC与三菱FX2N系列PLC通讯串口编程,现已经明白D区地址转换公式为
Address=Address*2+1000H
但是,x,y,m等区地址变换该如何做?
希望高手不吝赐教





[此贴子已经被作者于2007-4-9 11:22:20编辑过]
995
jyenjoy
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2007/4/10 11:30:00
#1楼
本人问题已解决,谢谢
995
jyenjoy
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2007/4/17 9:14:00
#2楼
根据三菱PLC通讯协议和一些串口监控软件对数据的采集,我自己总结出三菱FX2N 32MR的串口通讯一些地址换算公式,现发出来供大家参考:
D区:ADDRESS=ADDRESS*2+1000H
X区:ADDRESS=0080H
Y区:ADDRESS=00A0H
在实际检测中,包括M,S,T,C区都进行了正常的通讯,并且通讯数据正确



[此贴子已经被作者于2007-11-27 10:15:14编辑过]
1175
khl751112
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2007/1/4
发站内信
发表于:2007/4/17 12:07:00
#3楼
有用吗,没有搞过,有没有能说得更明白的,我是一个新手
付出总有回报, 要做就做最好....
951
ziling211
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2007/3/31
发站内信
发表于:2007/4/17 16:26:00
#4楼
请问fx2n-48MR的串口通讯地址也是这样的吗
995
jyenjoy
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2007/4/18 13:12:00
#5楼
fx2n系列的通讯协议都应该是这样的
971
水木之
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2008/4/2
发站内信
发表于:2008/4/21 23:23:00
#6楼
X区:ADDRESS=0080H
这个怎么用?
比如
X0=0080H,X1=0081H吗?
还是别的?麻烦解答一下